光大彩票

欢迎光临光大彩票品牌地磅厂家直销官方网站!这里提供24h地磅价格咨询!

光大彩票|生产图册|资料下载|企业招聘|网站地图光大彩票| 2024年12月03日 星期二

全国热线: 021-60712992
13764840109
当前位置:首页>技术问题

电子地磅秤怎么预防雷击?介绍地磅秤雷电防护原理及具体措施

文章出处:http://jzzhaopin.com/作者:地磅厂家人气:1219 发表时间:2017-12-14 字体大小:【
       本篇文章针对“电子地磅秤怎么预防雷击?”这个问题进行了分析,并详细介绍了地磅秤雷电防护原理以及相应的具体措施。最近几年,由于电子地磅秤在各个职业的遍及和使用,其称重精确度高抗搅扰才能强等特色倍受人们所推重。特别是跟着微电子信息体系的引进,电子地磅相关配套体系的集成度也越来越高,称重测量精度也越来越精密,而随之带来的问题就是其抗雷击过电压才能的削弱。而地磅一旦遭到雷击则事必构成货品无法正常称重,企业出产运送将不能正常运转其直接或直接丢失无法估量。现就电子地磅雷击途径及其防护办法进行详细阐明以供同行参考。
地磅
 

一、首先介绍地磅秤为什么会遭到雷击,其原因及途径是什么?

       电子地磅秤一般都处于室外露天场所,其大型金属构件,如秤台及钢轨等极易遭受雷击,极易因为电磁感应而发作浪涌电压。传感器外表和计算机等因为临近秤台或与之衔接,简单遭到雷击而损坏。传感器弹性体及电路耐压1。0-1。5Kv,无法反抗雷电侵袭,而且触及衔接的二次外表及计算机体系。此外,因为地处空阔地带往往选用架空方法引进电子地磅的供配电体系线路,简单遭受雷电波侵略损坏电器设备和危及人身安全。经过以上地磅雷击原因剖析对雷电突击途径有了比较明晰的了解,而其防雷体系也正是对其雷击途径加以防护。

二、地磅秤雷电防护原理有三点,如下所示:

       (1)直接雷击防护
       因为电子地磅多处在空阔地带周围,很少有建筑物对其构成直击雷防护,这就很有可能使地磅与空中带电云团之间发作放电并引起直接雷击。为此,应当在地磅邻近依据现场实际情况设置避雷针,以尖端放电效应中和云团中的电荷有效地维护电子称重体系,防止遭受直接雷击,可是,避雷针只是防止雷电直接击中计量室及邻近用电设备,关于雷电波沿着架空金属管线侵入计量室或雷电感应引起周围金属构件发作电磁感应等非直击雷的防护,仅是选用避雷针仍是远远不够的。
       (2)静电感应雷击防护
       我们使用的1台电子地磅秤一般有10-12个支承点与传感器衔接,当雷电发作时,空中的带电云团同室外的秤台之间虽然没有发作直接雷击,但经过静电耦合会使秤台外表积累大量与云团极性相反的电荷,而秤台支承点则是静电电荷泄放的首要通道,因而,必须在传感器的上下端设置大电流旁路电缆,使整个传感器构成对地等电位状况。根底板于承重台衔接为一个等势体,以防止感应电流从传感器上经过而构成传感器损坏。
       (3)电磁感应雷击防护
       当空中雷击时,带异性电荷云团间发作激烈放电,会发作高强度的瞬变电磁场,使其触及的导体上发作很大的感应电动势,然后损坏称重外表、计算机硬件体系的元器件。因而,雷电经过击中电源线、信号线和雷电的电磁脉冲的影响所发作的电涌,可以使计算机、仪器外表等电子设备遭到瞬间过电压而遭到损坏。
电子地磅秤怎么预防雷击?介绍地磅秤雷电防护原理及具体措施

三、地磅秤雷电防护的具体措施

       (1)电源线路防雷电波侵入
       因为许多企业内地磅方位往往处于门卫或车辆进出场所邻近,因而,在地磅称重设备配电体系方面,大部分都选用架空线路直接引进地磅操作室,只要少数新建企业选用埋地线路敷设。因而,在对电源线路采纳防雷办法时,应首要考虑线路入户方法,依据入户方法的不同对应采纳不同的雷电防护等级。首要,在直击雷非防护区或直击雷防护区与榜首防护区交界处应装置经过I级分类实验的浪涌维护器或限压型浪涌维护器作为榜首级维护;榜首防护区之后的各分区交界处应装置限压型浪涌维护器。一起,在浪涌维护器前端应装置过电流维护装置 。浪涌维护器安全的数量应依据称重设备的耐冲击过电压额外值来断定,而浪涌维护器标称放电电流参数值则需依据相应防雷技能规范来断定,一般情况下,地磅电源体系选用3级防雷维护,榜首级电源防雷模块装置在体系供电开关后,第二级电源防雷模块装置在稳压电源前,第三级电源防雷模块装置在设备前。此外3级防雷维护做到共地并与秤体共地做到等电位。
       (2)信号线路屏蔽接地及防雷电波侵入
       一般数字式电子地磅选用RS485总线技能,经过信号线缆将秤台传感器与称重设备之间进行衔接完成信号的远间隔传输,这样在必定程度上不但处理了多路称重传感器的信号接纳,也保证了信号传输的稳定性和牢靠性。因而,RS485总线的信号防雷办法就显得尤为重要。首要应将信号传输线路进行穿金属管埋地敷设,一起应将埋地金属管两头与接地装置进行牢靠衔接,另外在设备输入出端口处应设置相应的信号浪涌维护器。
       (3)秤台防雷接地
       在秤台周围构建包括根底在内的防雷接地网(接地井),整个体系在秤台邻近接单接地极。这样全体衡器体系只要1个根底电位,并与室内设备等电位衔接器及房子接地相衔接,做到共地,当发作雷击时,此电位就会跟着接地址的电位起伏而改变,保证全体地磅体系安然无恙。
       (4)相关称重设备等电位衔接
在电子地磅邻近一般设置有配套的操作室,称重显现外表、打印机、计算机等设备均在其间,因而对操作室内设备应考虑等电位衔接,使用等电位衔接带将操作室内各设备选用星形衔接网络进行牢靠衔接,使全体地磅体系的根底电位随地线电位的改变而改变,防止因某个设备因为线路发作高电位而影响到其他设备。室内等电位衔接网络应与室外接地体系进行衔接接地址一般不少于2处。
       (5)监控体系防雷设备
依据各单位办理要求,在某些单位内地磅邻近设置有监控体系,那么,关于监控体系的防雷办法维护问题也应作为地磅防雷体系来进行防雷办法维护。
 
       补充说明:
       电子地磅秤监控线路资料的防雷要求。一般的监控体系线路资料一般有3种:同轴电缆用于较近间隔或室内监控体系;双较线用于中间隔监控体系;光缆,用于远间隔或超远间隔监控体系。针关于同轴电缆监控体系的防雷一般时在监控摄像头和监控设备处装置同轴型电涌维护器;一起在同轴电缆进入室内处将电缆屏蔽金属层与建筑物接地装置进行等电位衔接;针关于双较线监控体系的防雷,则只需要在监控摄像头和监控设备处装置信号型电涌维护器;而针关于光缆监控体系的防雷无需装置电涌维护器,只需要在光缆入户处将光缆加强芯进行接地处理。 因而在关于一类场所监控体系进行检测工作时,应首要考虑监控线路资料类型,依据资料不同选材来决定防雷办法及检测关键。
       地磅秤监控设备抗雷击电流冲击。为了提高监控体系的高明晰和低失真,监控设备出产厂家在设备内部电路板上选用了许多大规模和超大规模集成电路,而这也大大降低了抗雷电流才能。一般情况下,如果线路发作高出正常额外电压几伏特至十几伏特,都会导致电路板击穿乃至焚毁。因而,在对监控设备防雷电波侵入设备检测时,应首要考虑到监控体系线路入户方法,以及供配电体系供电方式,然后,应查看监控设备耐冲击电压才能等相关要求。

       文章标题:电子地磅秤怎么预防雷击?介绍地磅秤雷电防护原理及具体措施(转载请注明出处)

排行榜

最新行业资讯

最新技术问题

最新公司动态

}